3 o9 Y3 H. ?& S# W1 d6 U 现场环境:城市污水井,雨水井。
. H! g2 S0 b, z- |0 K S+ l1 |$ J8 ^2 m
现场测量内容: 4 x& L8 I# T. }8 f* T# O
1.水的流速、流量。 . L- j% S' J7 ~. H
2.井内水位高度。
/ [# M( n; h8 I 3.水质:氨氮。 ( ~$ d+ P1 N. G$ g! y) K0 T2 @+ W& n
4.传输方式:4G 6 ]8 P; \, l; V/ Y
多普勒流速仪 测量频率:
4 @& a# z" w$ z1 w: g- } 30分钟测量一次,同时上传一次。 ( W' z, j6 u! [) j. z1 q5 E
使用电池:12V 95AH 2 x( o0 F4 G" [+ n: T
电池种类:一次性锂电池 $ k2 W. @2 N6 V2 ^/ C( J4 w, \
电池容量:12V 95AH ) u, g6 r9 @8 R7 }1 x0 h8 F; [
电池使用寿命:每30分钟测量一次,同时上传一次数据,可以使用6个月。 4 h+ c+ R) X( h7 v
使用的《排水管网远程数采仪》 2 U6 E0 ?8 m0 F6 ~$ C" y
现场是采用我们的超声波多普勒流速仪来测量,
. o2 r/ M2 P3 J, T* ^4 V 不带主机。 . r3 Q% e5 o# [* g/ P
用多普勒流速仪测量了水位,流速, ) v. e) e" }; }2 L
发到后台计算流量。 $ Z6 }9 ], A- h. x- I% d
多普勒流速仪 问:井下水脏,流速低是容易堵塞测量液位的压力口子,是否可推荐用流速仪+非接触式液位测量的超声波或雷达?
& J' Y. R5 u' X ^+ t 答:从技术角度考虑是可以的。维护量会少一些。 ! x; [- D6 R0 q, d/ |9 P$ b* f
只是客户购买的时候,往往会考虑价格。
4 K. a8 M: ]+ F3 b 所以就用超声波多普勒流速仪上的压力变送器来测量水位。
8 Z) @3 }1 z8 v( E; g: S 问:他这种水质分析仪肯定用光谱法,光谱法在这种环境下估计使用效果不好,维护量也大,不知道聚光科技是否有此问题点?
5 X8 _$ ^, ^" o4 }! Y& H Y 答:他们知道。 & j, J& I: G* b! ~7 I
这种测量都是定性不定量。 7 ]9 E3 i4 C( k
存在的问题是需要经常清洗氨氮的传感器。
; z) N# |) k# q% { 这种环境只能用国标法
7 n3 _4 M5 R# J$ | 问:
8 `7 }) U) J+ A$ @0 {7 i 经过一段时间的使用,目前存在的问题是需要经常清洗氨氮的传感器
7 U: y' Z# O) _6 I x 那么正常多久清洗?怎么知道该清洗了?
! m5 C! O, w: b' `2 X 答: # W8 q0 a6 J+ U2 G$ Y
怎么知道该清洗了?
3 ^( f5 b% O5 n0 l3 z& n Z0 w" k 可以后台看一段时间的数据变化来判断。
2 Q4 S1 r; e/ e4 a 多普勒流速仪 讨论: ' p3 o! [: G* ?7 J+ @$ v, P) h
大家想一个问题, + \8 I$ R% [+ e5 s! b6 K- l! c+ T" w6 k
客户如何能够知道要去清理《超声波多普勒流速仪》? , N+ Y+ ]' W, z3 o! C' k
范:光谱法这种场景应用肯定用不好,聚光科技应该会在平台软件上做了些修改 . s4 J- u3 R- Z. e) V5 {
韩:没有流速了,可能需要清理了 / k( w1 t% N9 r+ }# S5 p4 O7 P6 X7 R
范:结合水质分析、+自身流速仪相关参数 1 M$ m0 X7 N0 ]7 X) B, n
数据变化异常或者没有数据了 6 \' i R7 C0 L
陈:当客户咨询下水道流量计的时候,需要跟客户确认哪些信息? 1 \' e E+ @2 _* a! a; K. u* f
现场的最低水位?
1 a2 L1 S W1 Z, G: {6 g1 _0 _ 要测量的内容?
5 Y& z8 F$ u% {( |; Z 多久测量一次?
8 K4 g, i0 @) F6 C$ l1 b 数据多长时间上传一次?
6 n- q* d$ ^2 s; \! N 电池多久更换一次?
5 j& i7 [, h1 C4 A( A" O/ a 数据传输方式?
- t0 a" m O2 ^: M 还有其它要确认的吗?
9 [# `! Z0 q( t1 f, S6 s 丁:
$ w( o, U( O7 h+ u 1、管径多大?
1 f8 _0 }( N) g 2、最低水位是多少?
& m' j& P$ H) L' k2 i4 o: y" e 3、雨水井还是污水?(雨水是否有垃圾,污水是否有淤泥)
& |2 L0 p4 b/ D( W+ ^5 u 多久上传一次数据?是用太阳能供电还是纯电池供电,如果是太阳能供电要注意线缆长度,如果是纯电池供电需要请技术计算一下换电池的时间,也就是正常充电一次能用多久? & V. n3 I$ D7 k, j: H& X
4、水质目前有搭配电导率/浊度计/PH/其他的,但都是传感器的国标法测量,需要定期对水质传感器进行清洗,特别是电导率/浊度计的光谱法都是前面的玻璃膜片。 $ o, W% o7 A/ T! e; r! }
应该说水质的传感器的光谱法都是地标法,不是国标法,国标都是比色法的水质柜机! ' q6 l8 q. c( g7 X( K. E
多普勒流速仪 刘:
# [( O O8 V3 @/ a' t 城市下水道安装
* X6 S; T2 b9 U* B" p4 s& l3 p1 Y 1.污水管还是雨水管? 2 ^; |& ]. x6 O" b) k/ f
2.管道内径是多少的?
7 @/ j2 @6 ]5 V. K 比如:最小DN400,最大DN800.
/ g6 Y, ~2 _" u 3.多少分钟测量一次?
. S2 {+ A- j0 V+ P 4.多少分钟上传一次? ' s* G+ G) s0 B0 V( P# [' t
5.纯电池供电、太阳能供电,还是外部供电? ' p( k8 g8 Y. ^8 O
如果纯电池供电,需要支持多少天后再更换电池。 1 C) @# q/ L; D- j# x1 I" R. S
6.最低水位是多少? 5 f! }3 Z- Z3 s8 p9 [7 D: F' I
7.精度要达到多少?
( Q" Y$ ~5 ^) s$ k 丁: - w8 }( a: f+ V) r: Z5 U$ @
需要注意的是:水质传感器:电导率/浊度计/COD的光谱法如果数据长期数据都很高,那就需要去现场看看玻璃膜片是否需要清洗和更换了! % C6 P' o8 k; q3 D9 m+ i- ^