中华人民共和国行业标准: ]0 { ^( L% I: V
电 渗 析技术
7 a# @/ P: Q( G, f7 w用于锅炉给水的处理要求* c" F/ S/ d4 ~* y
HY 034.5-1994
' o6 h" P1 B$ Z# m4 j- RElectrodialysis technology* `# ~, Z7 ~1 y) y* S
Technical requirement of electrodialysis for boiler treatment0 ^6 A$ k# j( f7 @2 h/ {) U' W
- P: M& L" T2 _* b
7 C1 d6 d# _, D6 ]& A1 主要内容和适用范围) H& @# l) W6 W
本标准适用于低压锅炉给水中,应用电渗析技术进行除硬、除碱、除盐的锅炉水处理系统。* u9 D( v9 ~3 c. s" [. N( v
' Q8 h0 R! a+ W, l! y
' c) n6 ^% K1 k2 引用标准
3 Z) y; P, r$ b$ WGB1567-85 《低压锅炉水质标准》) s7 U( \$ D" T1 R
HY/T 034.4-1994 《电渗析技术 脱盐方法》7 _* R; Z( g* Q3 i% R: O6 U" A0 g
1 q1 M6 }+ H# U: r8 f1 P% ~! w$ ?4 ?6 t; n1 ^6 Y
3 符号9 \8 K% _9 \* l8 Q
3.1 A一总碱度,指水中重碳酸根、碳酸根、氢氧根含量的总和;
4 R# D( L9 p! Z! |) ~3.2 H-总硬度,指水中钙、镁含量的总和。/ E5 P, u4 B2 H G7 T
! x; Q) y3 t; M, C ~; ]/ A. r6 ?
4 用电渗析对各种低压锅炉给水的处理5 S4 b4 t2 i0 V
. |( {4 h3 W, C8 ^- O+ p! f0 `- {& L0 T9 \
4.1 进入电渗析器的水质符合HY/T 034.4的要求。; B+ z' ]; D+ d: L! s' N' E
4.2 电渗析作为锅炉外离子交换的前置处理- Q; m5 Q; X- z% n w) y3 u- R
当锅炉给水的原水总盐量大于200mg/L或碱度大于75mg/L((以CaCO。计)时,为节约能源和保护环境,应考虑采用电渗析进行离子交换的前置处理,其处理系统分为∶: o, X, P5 y! q
a.电渗析—离子交换软化系统;b.电渗析-—离子交换脱碱系统;c.电渗析——离子交换脱盐系统。. c4 p/ _4 X. X/ F) Z' ]
4.3 电渗析作为蒸汽压力不大于1.6MPa 的低压锅炉给水的处理
1 ^8 {' g" J6 s/ |" e$ C& @4.3.1 经电渗析处理后的蒸汽锅炉给水质量应达到
0 ]% o4 @9 B; v9 S" jH≤20mg/L(以 CaCO。计);) y1 g/ i: a/ ~ `$ |% c
A-H≥50mg/L(以CaCO;计)时,给水可直接进入锅炉。电渗析脱盐水的残余硬度,利用水中的天然碱度,进行炉内热软化处理。
# o% a3 ^# Q5 ` g1 f' g4.3.2 经电渗析脱盐处理的水如存在H≤20mg/L(以 CaCO,计);* ~$ ?% {" T3 C: W- T8 w! d
A一H<50mg/L(以CaCO。计)时,虽可直接进入锅炉,但必须随锅炉给水同时向炉中投加碳酸钠进行炉内校正处理,以补偿水中天然碱度的不足,使得 A-H≥50mg/L(以CaCO。计)。6 {4 r) X6 C' A i3 W
4.4 铁路蒸汽机车锅炉给水,用电渗析进行水处理时,应达到
& {" o7 D7 x9 ?) f+ h总含盐量不大于 400mg/L;H≤200mg/L(以 CaCO∶计)。" ~" u! f/ C, k+ ~