记得点击“蓝色青岛”关注我们哦!近日,海检检测有限公司海洋电缆实验室受客户委托,完成了额定电压500kV超高压电力电缆的雷电冲击电压试验。 : r# S$ H( x# Z J, z/ @
雷电冲击电压试验现场。
5 y$ c8 x% X% Q2 t d! B4 R 雷电冲击电压试验是考核电力电缆绝缘系统安全性和可靠性最为重要的项目之一,同时也是危险性较高的试验项目。为保证试验人员安全,试验场地与控制室采用物理和屏蔽双重隔离设计,设备本体和控制单元之间采用光纤通信,以远程监控系统采集图像等一系列措施,确保试验人员与高压试验区域完全隔离。通过Marx发生器生成百万伏级别的冲击电压,模拟自然界雷电的直击效应,可在实验室条件下充分检验电力电缆对雷电冲击电压的耐受能力。 4 d" z. j# Z$ q, g
检测工程师进行雷电冲击电压试验。 , a5 j: Q) z9 V+ I$ {/ l) b, _+ Z1 F
本试验按照GB/T 3048.13-2007《电线电缆电性能试验方法 第13部分:冲击电压试验》标准进行。在试验过程中,检测工程师严格控制冲击电压发生器输出的电压波形符合标准要求,对样品电缆连续施加正负极性各10次,峰值超过1600kV的冲击电压,被试电缆未发生击穿或闪络,验证了样品电缆的绝缘系统足以耐受技术规范要求的雷电冲击电压。
. J3 P. v/ i4 S% G/ z5 E8 n6 i 冲击电压发生器。 9 H. n. v$ F- M3 V4 k/ V8 I4 ^
海洋电缆实验室拥有约3600平方米的室内检测室和3000平方米的户外试验场,配备有工频串联谐振、直流电压、雷电冲击电压等多套高压成套试验系统,是一个陆海兼顾的综合性电线电缆检测实验室,可开展最高电压等级500kV电力电缆的型式试验、性能验证、预鉴定试验等检测服务,同时可针对客户要求进行定制化试验检测,检测范围包括了电力电缆、架空电缆、装备电缆、阻燃和耐火电缆、海底电缆、轨道交通电缆、船用电缆、特种电缆、数字通信电缆等多个产品品种。本次试验的顺利完成也充分体现了该实验室针对电力电缆检验检测的技术能力。 7 u6 c/ A V }4 N' m9 i1 |/ {
通讯员:马庆雯
+ D+ Z/ t. n- n) R- R  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
* D' r) F3 n) Y6 }' y
0 j% e4 a( F& J" x- @' a
% E2 S0 M% I; [0 r4 F' w |