欧洲指南ZMS-9型自密实混凝土Orimet流速仪
+ T. R0 N0 J: h+ aJGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪
/ V9 I" T5 x k( f7 @/ o执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-20123 c4 u9 m | y0 s; f
自密实混凝土试验方法
7 j0 ~4 C; m8 Q( w5 a 自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006)
& |: |+ ?+ K8 r, I! g# @3 c4 I自密实混凝土Orimet流速仪简介# r5 Q0 ~0 Y! S7 G' h2 T; Y# W
Orimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。
+ _ J; q! F _8 C+ k5 L该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。
4 y7 o1 {* E1 z5 a/ u简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。, p5 g% C3 E7 U# _1 x- t( E
自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价
" q: y1 A) M7 Q 这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。
8 }* b# j( a* I( G图D.10.1
5 P( S7 k* S" P; S 7 \# T9 S! F0 ]
V6 a! v# Y, w# j% m! ?% ~ w% Y
自密实混凝土Orimet流速仪设备
5 p+ R7 ^" M# Q0 N1 R8 |+ el Orimet装置,由坚硬、不吸水材料制成,见图D.10.12 k6 Q" p- w. M. M4 c; f8 K! {
l 水桶(10升)
- v4 t! H; O8 S# t, ol 刮刀
- C- ~$ |1 p# ^5 Jl 铲 b2 `/ T* P$ q" b
l 秒表
! _0 F( W/ |- V; M( a3 c自密实混凝土Orimet流速仪步骤
% H1 i5 v/ {+ S" g `1 i( Y* v试验需要大约8升混凝土,正常方法取样* u2 V3 Z% O% W! ?
将Orimet设备放在坚硬地面上
4 T1 }' K, h( m1 X打湿铸管和孔的内表面& X& u" v* t4 W$ t& z
打开活门,排除多余的水: w; z7 O- O! I
关闭活门,下方放桶
. U% l/ r9 m4 f8 k" N) L# ^设备内填满混凝土,不要压实或者捣实,只需用刮刀抹平顶部混凝土9 X! V) e- I: {8 |( R
填满混凝土后10秒内打开活门,使混凝土在重力作用下流出+ T8 w, S7 ?2 S8 X8 z
打开活门的同时,按下秒表,记录混凝土*流出的时间(即流动时间)。可以根据从管上部能够透过孔看到光线的时间来判断结束时间。; g |6 `. u$ l3 ] l8 ?6 Q( k
整个试验必须在5分钟内完成。
& x, u; @% G) A! l# g3 a: I. v/ `自密实混凝土Orimet流速仪试验结果说明 Z' }/ m* R4 p2 o# c1 _
该试验测量的是混凝土流动的容易程度;流动时间越短说明流动性越好。对于SCC,流动时间小于或者等于5秒被认为是合适的。孔的倒转锥形的形状会限制流动,从延长的流动时间可以得出一些关于拌和物阻塞和/或者分离的敏感性方面的信息。) I$ p4 G9 `- w6 Z5 P4 a6 \
转载自:化工仪器网 |