欧洲指南ZMS-9型自密实混凝土Orimet流速仪* W2 k# Y% y3 t. s: b" s" U; B* Q
JGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪) e3 b# f- R. `1 _, m& |1 b
执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012 s5 ^/ c* n6 g4 a, O9 |
自密实混凝土试验方法
) P, L- p M/ q$ q; z 自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006) 2 i i# w* y1 u# C
自密实混凝土Orimet流速仪简介
* y/ V* d8 w: Q" I5 K s7 XOrimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。& p. g5 B% g# q
该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。
3 r) V, k i% C: h, s* [( P简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。
& ]: k. \, m4 p, ^8 a: S- I M自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价
, ~; {; W9 X! Z7 T' O# } 这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。& S! H5 a; ?+ W
图D.10.1
2 ?( M- w- x; Y8 G8 n% b
% e' @' W0 k) W+ \ 4 t2 X! X1 L% }' d' g
自密实混凝土Orimet流速仪设备, X( s3 l3 i5 M( t, Z
l Orimet装置,由坚硬、不吸水材料制成,见图D.10.1+ Y2 G1 l3 n& ~! _+ J
l 水桶(10升)% K8 O' @- z6 O2 T1 q
l 刮刀
7 A: E& b5 ?" `7 ], t: B& hl 铲# w0 U6 M2 K$ q/ Y
l 秒表) W1 e& g- T. N9 U8 X& o6 \+ \5 ]
自密实混凝土Orimet流速仪步骤/ E4 I7 p0 d4 ~0 }' a ?, x$ i, a
试验需要大约8升混凝土,正常方法取样( i- }( q( U7 l, ^3 s
将Orimet设备放在坚硬地面上
1 `% f$ ~. n' H打湿铸管和孔的内表面
0 J& \! ~& P: N @+ _7 ?% Z, ~! q打开活门,排除多余的水: a% @7 d5 h& v8 `
关闭活门,下方放桶( U; Q. n3 W i4 X! }
设备内填满混凝土,不要压实或者捣实,只需用刮刀抹平顶部混凝土
) h# ~5 X- l; o! q* u% h填满混凝土后10秒内打开活门,使混凝土在重力作用下流出
$ c4 ]) R4 X; m1 C e# k打开活门的同时,按下秒表,记录混凝土*流出的时间(即流动时间)。可以根据从管上部能够透过孔看到光线的时间来判断结束时间。& S& ]. J0 e1 M1 F
整个试验必须在5分钟内完成。! f3 x1 W5 ]- H' b3 b
自密实混凝土Orimet流速仪试验结果说明
& W: b+ t# n* W! e% Z* k8 n 该试验测量的是混凝土流动的容易程度;流动时间越短说明流动性越好。对于SCC,流动时间小于或者等于5秒被认为是合适的。孔的倒转锥形的形状会限制流动,从延长的流动时间可以得出一些关于拌和物阻塞和/或者分离的敏感性方面的信息。( a$ K( N, E9 F# g/ v% ^! F) N1 ~
转载自:化工仪器网 |