9 X( C* Q1 r; P ?; p0 L
原标题:大型变压器绕组变形测量仪
9 t4 M* o3 s8 r n* z: `* b
6 W( Y2 c5 M. J C$ C- R' Q& ^) L5 M 中试控股技术研究院鲁工为您讲解:大型变压器绕组变形测量仪 ! A7 N, }# T1 q% i
ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪 | 参考标准:DL/T 911-2016 3 o# B4 c8 ?4 M$ {
1.中英文切换 ) b0 ^, i9 M* {9 H
2.无线连接电脑 7 P* [4 v' z+ {7 V ^
3.3D立体图形显示 % n( \; X! u8 p, x7 \- W% r, r
4.数据U盘导出,现场测试无需电源,电脑。快捷方便。 ) ^' L! i+ U( x# t
变压器在试验过程中发生匝间、相间短路,或在运输过程中发生冲撞,造成线圈相对位移,以及运行过程中在短路和故障状态下因电磁拉力造成线圈变形,就会使变压器绕组的分布参数发生变化。进而影响并改变变压器原有的频域特征,即频率响应发生幅度变化和谐振频点偏移等。并根据响应分析方法研制开发的RBX-H变压器绕组频率响应测试仪,就是这样一种新颖的变压器内部故障无损检测设备。它适用于63kV~500kV电力变压器的内部结构故障检测。 4 |. @ e( Y$ J+ X7 e& K
检测数据自动分析系统,横向比较A、B 、C三相之间进行绕组相似性比较,其结果为:①一致性很好②一致性较好③一致性较差④一致性很差,纵向比较A-A、B-B、C-C调取原数据与当前数据同相之间进行绕组变形比较,其结果为:①正常绕组②轻度变形③中度变形④严重变形;
9 K& l6 G1 P5 e6 R# l5 e 中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商
6 W6 r+ Z# o( Z6 r$ x  3 N. E$ `( `# _3 }# z
一、简介 6 ^& A; I" S5 g' ~1 e4 |/ X/ J# ]
1、ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。
, e4 ~2 v: ~) q" F% P; B5 I, e 2、变压器设计制造完成后,其线圈和内部结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同3、绕制方法相同,则每个线圈对应参数(Ci、Li)就应该是确定的。因此每个线圈的频域特征响应也随之确定,对应的三相线圈之间其频率图谱具有一定可比性。
( R) b4 r/ l$ K 4、变压器在试验过程中发生匝间、相间短路,或在运输过程中发生冲撞,造成线圈相对位移,以及运行过程中在短路和故障状态下因电磁拉力造成线圈变形,就会使变压器绕组的分布参数发生变化。进而影响并改变变压器原有的频域特征,即频率响应发生幅度变化和谐振频点偏移等。并根据响应分析方法研制开发的ZSBR-8500电力变压器绕组变形测试仪,就是这样一种新颖的变压器内部故障无损检测设备。它适用于63kV~500kV电力变压器的内部结构故障检测。 & q" H/ q' \: U& Q) h: v( m
5、ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪是将变压器内部绕组参数在不同频域的响应变化经量化处理后,根据其变化量值的大小、频响变化的幅度、区域和频响变化的趋势,来确定变压器内部绕组的变化程度,进而可以根据测量结果判断变压器是否已经受到严重破坏、是否需要进行大修。变压器绕组变形频率响应测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。
6 l F1 L& n- w! _* i6 t 6、变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数基本保持不变,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线耦合程度基本一致; . \) d' E: M- Y+ g; Y
7、当变压器在试验过程中出现匝间、相间短路,在运行中出现短路或其他故障因电磁拉力造成线圈移位,在运输过程中发送碰撞造成线圈相对移位,这些因素都会使变压器分布参数发生变化,其频域响应也发生变化,根据频域响应曲线即可判断变压器的变形程度;
8 y6 l2 Q+ @. F9 v' N 8、基于以上思想和先进的测量技术,本公司设计了ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪,该仪器能准确绘制各相频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以准确的判断变压器的变形程度。
; _( N$ A) l: F- T. n 9、本仪器符合DL/T911 2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》标准。
( n0 l. \, i+ m/ v 二、特点优势
5 v7 b, B/ I* l 1、采用先进的DDS扫频技术; $ m+ \* ]; o/ E
2、采用双电源供电:市电AC220V±10%,内电源6V5AH蓄电池; # l/ }+ e y5 N7 u0 o
3、采用高速,高集成化微处理器设计;
4 [$ G( ~( v" J3 P' b* Q 4、输出正弦波幅值可通过软件设置;
# A, w0 O- {$ h! @& j# _ 5、双通道16位AD采样; 0 |" m3 \" P9 B
6、8寸彩色触摸屏,亮度可调; 4 f8 L! f3 E, r% V- B9 G5 }% Z) o
7、最多可以保存120组测量数据,供随时查阅或上传至PC机;
" U% Y7 [) U. U& h 8、有强大的上位机软件,曲线分析、打印和生成word文档; 4 z" M. j2 T# o+ l
9、USB2.0接口,支持数据上传和联机测试;
& E" \4 j1 i% Z& K. y9 J 三、技术指标 3 I- P, @; S }1 I; ?
1、设置6种不同的扫描方式:
1 q8 a- c7 m) I( ?+ O 线性 1K-1000kHz_1.0步进1kHz 1000点
# o J# D: t3 {& @ \ 线性 1K-1000kHz_0.5步进0.5kHz 2000点
* [( x7 u0 l- a8 W- m 线性 1K-2000kHz_1.0步进1kHz 2000点 }! @* X( ^& y
线性 1K-2000kHz_0.5步进0.5kHz 4000点
) x$ j8 [* q' W) H' l 分段100HZ - 1000kHz 1440点
$ w/ A& M# ?, `. s+ | 分段100HZ - 2000kHz 2440点 3 O! ^: D- W0 H% v
2、测量范围:(-100dB) - (+20dB) : y' O9 l- w Z4 a( X+ h
3、测量精度:0.1dB; . W H! W5 Z& b9 ~; Z" K* {) t- z
4、扫描频率精度:0.01%;
# q+ n$ Q, M+ ^& s: p4 b' ^ 5、信号输入阻抗:1MΩ;
* I& \' F3 k( o' s b 6、信号输出阻抗:50Ω; 0 z3 G, _6 ^$ O; |
7、同相测试重复率:99.9%; ! S0 F! L7 u/ Q# l" @+ }

( x/ n$ H5 m O  9 K6 S# U* e: {8 l2 Y
 & h4 i" K6 y" N. M& F4 n
中试控股ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪产品适用性好,实用可靠,效率高,事半功倍 | 是很多企业以及电力工作者信赖的好伙伴。 ! k: |$ @) T* j0 T" ~* T6 Q2 i

) _" k) Y, N. L; h) t# E0 U 
m. ^. s% ~7 L 
& N. W! f5 W/ u0 k, O1 g  ) F# R& t: s# }1 v
 1 Z. }4 O; `1 ]
中试控股践行“精细制造,深耕技术”产出ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪优质产品能够在市场中赢得用户信赖,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。
$ g# y' h+ W, b ?7 Z7 C* _5 n  ) s# S+ h' G5 I5 s; Q) @1 D

: x4 Q( ~7 v2 x' {' o5 K0 s 技术参数
2 E, ~* k7 K6 s; @/ V3 G" ~! ], W 1.扫描方式: ) V8 O# o) `; m. Z6 g. S0 Q3 f; k+ k
①线性扫频测量范围:(1kHz)-(2MHz)
( i9 M$ l% \. ~' z ②分段扫频测量范围:(0.5kHz)-(1MHz)
2 Y6 i) {* }# J3 O! M" R! ~1 F (0.5kHz)-(10kHz)
% H1 P: A! d+ v ~ (10kHz)-(100kHz)
% S, J2 ~) `9 B6 Y/ H, e2 J (100kHz)-(500kHz) 1 [1 m1 a2 l) c! P& }/ \
(500kHz)-(1000kHz) . A" E+ V3 v3 f# @
2.幅度测量范围:(-100dB)至(+20dB) 9 A% ^$ w: v- F
3.幅度测量精度:±1dB + [1 X I Q8 `8 n
4.扫描频率精度:0.01% 8 I9 t! ?. T) A6 ?/ u" O7 X
5.信号输入阻抗:1MΩ ! L# k3 R2 D6 z6 {
6.信号输出阻抗:50Ω
( z0 f- e& E3 n: J( X0 Q R 7.同相测试重复率:99.5% + ^( P7 }; a% b# ~; Y
8.测量仪器尺寸:300X340X120(mm3) / c0 l; y; H; T- Z
9.仪器铝合金箱尺寸:310X400X330(mm3)
: u- R) J3 B. k9 y3 E( e4 d 10.仪器重量:10kg
0 z# X. ~" Q1 e9 G2 } 1.6面板结构
* i/ V) J& z [ c6 S$ i# f9 s 仪器前面板图(图1)
8 y+ z. d( O2 K+ }% y/ P; [, l ◇仪器前面板上安装有电源自锁开关, 按下时电源打开,指示灯点亮,关闭时按下松开, 指示灯熄灭;
$ K" K: [) m7 @6 w' z2 [ 仪器后面板图(图2) 7 F3 Q& V7 M( M: q
◇仪器后面板上安装有电源插座内藏保险丝;
* g2 o& Y Y: s' a( J* g8 O3 U8 [9 P ◇USB通信端口连接笔记本电脑。
$ G* v3 h# Q. |* C ◇测量信号端口:K9插座外标颜色与测量电缆外标颜色一致,请对颜色连接;
5 z4 R+ I8 T6 U 第二章 仪器接线方法 7 J3 S1 P @& B: {1 g$ S5 C1 ~3 b
1.接线方式概述
" P1 h- P1 ]; U0 o6 g 图3
4 z( F! C( o8 O 变压器常用检测接线方式如图3,本仪器主要是由主测量单元和笔记本电脑构成,并行三根专用测量电缆以及测量夹子和接地线组成。 8 b7 g* e9 B" u$ k* P9 ^& ~
主测量单元系统与试品之间采用50高频同轴电缆联接,扫频信号经输出端口(激励输出),通过连接电缆将信号夹子(黄色)向被试品注入信号;由信号测量夹子(绿色)从被试品获取信号,经电缆传输到(响应输入);由信号测量从被试品注入点获取同步参考信号,经电缆传输到输入(参考输入)。被试品外壳与测试电缆的屏蔽层必须可靠连接并接地,大型变压器一般以铁芯接地套管引出线与油箱的连接点,作为公共接地点,变压器外壳点接地。 $ Z4 e: I. x% u+ ~+ v6 m& P4 q
2.三相Yn形测量接线
4 @( W8 {; y8 O; q 2.1 A相测量接线
$ \; ?2 s' x- }1 t- Z2 }4 L5 z 2.1.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。 / r* W' J' h0 ]* t5 `
2.1.2 黄夹子定义为输入,钳在Yn的‘O’点、绿夹子定义为测量,钳A相上。
+ p; M$ r* O! q$ p 2.1.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。 . ]$ O8 C) V/ J' e9 W
2.1.4 以上接线完成对三相Yn形的A相测量接线,如图4。
% g' O0 X( F+ y 2.2.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
6 i, \* H+ E+ d- W# F3 Q 2.2.2 黄夹子定义为输入,钳在Yn的‘O’点、绿夹子定义为测量,钳B相上。 1 x; y% D; W* @/ e
2.2.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。
' O) l( O0 }, Y; f: {3 v 2.2.4 以上接线完成对三相Yn形的B相测量接线,如图5。
3 @7 a" o5 N3 m8 ?2 T6 p& @( E 2.3.C相测量接线
0 s7 j" E: P$ F/ m) l# g 2.3.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
. r* B! l4 n* p3 }0 J7 a3 Z 2.3.2 黄夹子定义为输入,钳在Yn的‘O’点、绿夹子定义为测量,钳C相上。 : a7 C- a) V f
2.3.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。 , n8 i) K% g4 E; \- x+ T# d1 M, f
2.3.4 以上接线完成对三相Yn形的C相测量接线,如图6。 ) m" \; ?7 O" a9 S' d
3.三相Y形测量接线 ! h Q" _$ B$ ^) K
3.1 AB相测量接线 ) J; c6 N Z5 S
3.1.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。 ' h- r$ v: [$ f X; @
3.1.2 黄夹子定义为输入,钳在Y形的A相、绿夹子定义为测量,钳B相上。
8 T- l2 j3 F7 w a( F1 m( ]: Z 3.1.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。
9 A* H( k5 n& E$ K$ W0 l; g4 p 3.1.4 以上接线完成对三相Y形的AB相测量接线,如图7。
: R6 f+ Y3 U& W9 d 3.2 BC相测量接线
( i) m8 ?" G) \: ^, V9 f 3.2.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
% Z8 X5 C# i, G5 {& M. B& u; l 3.2.2 黄夹子定义为输入,钳在Y形的B相、绿夹子定义为测量,钳C相上。
" g* P( e2 K2 w; b$ j }& V 3.2.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。
( H, B, L' ]8 w/ H 3.2.4 以上接线完成对三相Y形的BC相测量接线,如图8。
3 R( [+ l" `4 r& W5 q! H b 3.3 CA相测量接线
9 u$ m6 }, ~/ q: u* h4 P* Y+ g 3.3.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
: h+ `5 {# Z; g5 `' o) F' B 3.3.2 黄夹子定义为输入,钳在Y形的C相、绿夹子定义为测量,钳A相上。
( J; v% v$ m& s/ c9 ] 3.3.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。 3 S8 ~6 ~# _! g# q/ n# N
3.3.4 以上接线完成对三相Y形的CA相测量接线,图9。 7 T6 b& H. g/ l! d' b8 y/ s, H
4.三相△形测量接线 9 y- ^9 D/ v: f! \ K* X+ q# D1 m# H; _9 Q
4.1 AB相测量接线
, f( J! h7 m0 E0 Q, Y; u6 ]1 H 4.1.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
; b N2 s$ H/ U' v9 D! n. N4 M7 T% m 4.1.2 黄夹子定义为输入,钳在△形的A相、绿夹子定义为测量,钳B相上。 . H7 m2 [* M# j
4.1.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。 ; t; I2 j/ k) B
4.1.4 以上接线完成对三相△形的AB相测量接线,如图10。
/ [5 h5 ^( L/ @+ f 4.2 BC相测量接线
" r z4 X( M7 d" b 4.2.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
% X* J9 L! H( T. O' c2 z) A 4.2.2 黄夹子定义为输入,钳在△形的B相、绿夹子定义为测量,钳C相上。
1 L. i' ]4 n3 E3 o6 }$ A2 g; [ 4.2.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。 4 Q9 S9 l6 k$ Y) b6 @
4.2.4 以上接线完成对三相△形的BC相测量接线,如图11。 : S& s' ^( v2 z& G# V$ |9 D
4.3 CA相测量接线 4 J; e( M: e# j0 Q. ?
4.3.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。 1 K+ n& [" W0 I) d
4.3.2 黄夹子定义为输入,钳在△形的C相、绿夹子定义为测量,钳A相上。
" R/ B* B6 p- b: y. M( O s+ [ 4.3.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。
0 ^0 e8 Z0 _7 t; Q) D 4.3.4 以上接线完成对三相△形的CA相测量接线,如图12。 ; q8 `( w7 R2 e1 G: p' J( X2 W; I
5.单相X、Y、Z测量接线
5 y: P8 d; s* D4 |# c& n: B 5.1 单相X测量接线
5 E: j% l# Q) M: p2 x( n& y: H) h9 [ 5.1.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
) D+ |2 m- ~+ D* Q6 r 5.1.2 黄夹子定义为输入,钳在单相的x点、绿夹子定义为测量,钳a点上。 ; o) m# M* ^) Q
5.1.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。
( _6 u+ l5 o$ t0 Y( a, j: \# l 5.1.4 以上接线完成对单相X的测量接线,如图13。 1 t0 u: w" N, Z) a
5.2 单相Y测量接线
) j! [. e; q% z( T$ |# ^5 o9 M: H 5.2.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。 ( f8 V3 T! S: g+ H/ b2 ^% `
5.2.2 黄夹子定义为输入,钳在单相的y点、绿夹子定义为测量,钳b点上。
5 }3 N% w8 N% z# G2 D: R/ S" I 5.2.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。
$ P$ G0 _7 `, `# v( Q& F& Z 5.2.4 以上接线完成对单相Y的测量接线,如图14。 : a& i# o! ]2 O" x1 @/ g# ]/ X
5.3 单相Z测量接线 ' x+ c4 w( [3 \7 ]
5.3.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。 / C+ z: J/ D- ?+ D9 {) q
5.3.2 黄夹子定义为输入,钳在单相的z点、绿夹子定义为测量,钳c点上。
6 O) }! q- ?5 g& V, i( m 5.3.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。
* U3 g( v5 K* c6 b0 E/ r 5.3.4 以上接线完成对单相Z的测量接线,如图15。
% J1 t6 g. v. d 注意事项:
; X, ~/ _8 D4 u# E u; v0 \) { 该仪器在测量之前应预热15分钟,如果在冬季等气温偏低的情况下,预热时间应适当加长,确保仪器的正常测量。 ( p% {- I) l: {% | g
注意严格按示意图接地线,特别注意的是响应信号的接地夹子要先通过连接线与激励信号的接地夹子连接,再由激励信号的接地线与铁芯接地,保证信号电流的正确流向。返回搜狐,查看更多 4 x3 h* M; C O
& d+ z# i: L) |! G0 \% b9 |/ h2 ]
责任编辑:
& t: R+ ^4 f5 R. O7 s; t& N. z# X$ V! Y* S; R" ^! B
/ F/ d1 l. `- H5 d1 Y M
6 f4 m# j& b8 w q5 N, R) a7 s# P, h
|